Может и такое быть, Скажем из-за неисправности преобразователь увеличит выходное напряжение, а следовательно и ток увеличится, если потребители имеют фиксированное сопротивление. В таком случае АЗС может и не помочь ни на входе, ни на выходе.. От всех неисправностей не защититься, хотя есть способы защиты и от повышенного напряжения.А если не перестанет, а наоборот станет выдавать высокие токи на свой выход? Или такое невозможно?При выходе преобразователя из строя он перестанет выдавать питание на свой выход
Так какой в таком случае нужно ставить АЗС (АЗР?) на вход - рассчитанный на максимальную расчетную нагрузку на выходе исходя из к.п.д. (21,4 А), или исходя из пикового тока нагрузки (12А)?
Защиту на входе можно подсчитать исходя из выходного тока (12А)/КПДх(24/12). Получается что-то в районе 30-и Ампер.